Login | Join
각종양식 > 커뮤니티 > 각종양식

총 게시물 25건, 최근 0 건 안내 글쓰기
이전글  다음글  목록 답변 글쓰기

자체검사서식(전체)

글쓴이 : 관리자 날짜 : 2016-01-07 (목) 21:08 조회 : 4413
자체검사서식_전체_.hwp (161.0K), Down : 1, 2016-01-07 21:08:23

국소배기장치 자체검사 결과서

 

사업장명

(산재번호)

 

( )

기 계 형 식

후 드

포위식 레시버식

외부식

제 조 사

 

기계번호

 

제 진

사이클론 여과식

스크라바 전기식

형 식 번 호

 

총배출량

/min

제조년월일

. . .

검사년월일

 

설치년월일

. . .

차기검사일

 

 

[ 검사결과 - : 양호, : 조정, : 교환, Φ : 제작, × : 폐기, - : 비적용 ]

검사구분

검 사 항 목

판 정 기 준

검사

결과

조치할 사항

1.후드

. 일반검사

발산원마다 설치되어 있을 것

발산원과 가까운 위치에 설치되어 있을 것

흡인하기에 적합한 형식과 크기를 갖추고 있을 것

 

 

. 마모, 부식, 기타의 손상상태

흡기의 기능을 저하시키는 마모, 부식, 흠집, 기타 손상이

없을 것

 

. 흡입기류의 상태 및 기류를

방해하는 장해물 유무

흡입기류를 방해하는 기둥, 벽 등의 구조물이 없을 것

기류가 완전히 후드내측에 흡입되어 후드 밖으로 유출이

없을 것

 

. 레시바식 후드의 개구면의

방향, 크기

유해물이 후드밖으로 비산하지 않고 완전히 후드내로

흡입될 것

 

. 도장용 부스 및 휠터 등

흡기의 기능을 저하시키는 오염, 막힘, 파손 등이 없을 것

벽면 전체가 균일하게 수막이 형성될 것

정지상태에서 수면 높이는 설계치의 범위에 있거나 또는

작동시에 일정한 분수가 형성될 것

 

2.덕트

설비

. 일반검사

길이는 될 수 있는 한 짧아야 하고 굴곡부분의 수가 작을 것

돌기물이 없을 것

청소구가 있거나 청소하기에 용이한 구조일 것

 

 

. 외면

마모, 부식, 흠집, 기타 손상이 없고 도장 등의 손상 및 변형 등이 없을 것

 

. 내면

마모 또는 부식이 없고, 도장 등의 손상 및 분진 등의 퇴적이 없을 것

분진 등의 퇴적으로 인한 이상음이 없을 것

전측정점에 있어서 판의 두께가 설계시 두께의 1/4이상일 것

닥트내의 정압이 초기정압(Ps) ±10%이내일 것

 

. 댐퍼

국소배기장치의 성능을 보존하도록 규정선 위치에 고정될 것

댐퍼가 가벼운 힘으로 작동하고 유로의 변경 또는 폐쇄가

완전할 것

 

. 접속부

후렌지의 결함볼트, 너트, 패킹의 손상이 없을 것

스모크테스터의 기류가 흡입 닥트에서는 접속부로부터 흡입되지 않고 배기 닥트에서는 접속부로부터 배출되지 말 것

공기의 유입이나 누출에 의한 소리가 없을 것

닥트내의 정압이 초기정압(Ps) ±10%이내일 것

 

. 점검구

개폐가 원활히 되고 또한 밀폐가 확실하게 될 것

 

3.

배풍기

모터

. 케이스의 마모, 부식, 변형,

분진등의 퇴적상태

마모, 부식, 흠집, 기타 손상 또는 분진등의 퇴적이 없고,

부식의 원인이 되는 도장 등의 손상이 없을 것

 

 

. 케이스의 내면, 임펠라 및

가이드변

마모,부식, 흠집, 기타 손상 또는 분진의 부착이 없고


이름