각종양식
> 커뮤니티 >
각종양식
자체검사서식(전체)
글쓴이 :
관리자 날짜 : 2016-01-07 (목) 21:08
조회 : 4412
자체검사서식_전체_.hwp
(161.0K), Down : 1, 2016-01-07 21:08:23
국소배기장치 자체검사 결과서
사업장명
( 산재번호 )
( )
기 계 형 식
후 드
□ 포위식 □ 레시버식
□ 외부식
제 조 사
기계번호
제 진
□ 사이클론 □ 여과식
□ 스크라바 □ 전기식
형 식 번 호
총배출량
㎥ /min
제조년월일
. . .
검사년월일
설치년월일
. . .
차기검사일
[ 검사결과 - ○ : 양호 , △ : 조정 , □ : 교환 , Φ : 제작 , × : 폐기 , - : 비적용 ]
검사구분
검 사 항 목
판 정 기 준
검사
결과
조치할 사항
1. 후드
가 . 일반검사
◦ 발산원마다 설치되어 있을 것
◦ 발산원과 가까운 위치에 설치되어 있을 것
◦ 흡인하기에 적합한 형식과 크기를 갖추고 있을 것
나 . 마모 , 부식 , 기타의 손상상태
◦ 흡기의 기능을 저하시키는 마모 , 부식 , 흠집 , 기타 손상이
없을 것
다 . 흡입기류의 상태 및 기류를
방해하는 장해물 유무
◦ 흡입기류를 방해하는 기둥 , 벽 등의 구조물이 없을 것
◦ 기류가 완전히 후드내측에 흡입되어 후드 밖으로 유출이
없을 것
라 . 레시바식 후드의 개구면의
방향 , 크기
◦ 유해물이 후드밖으로 비산하지 않고 완전히 후드내로
흡입될 것
마 . 도장용 부스 및 휠터 등
◦ 흡기의 기능을 저하시키는 오염 , 막힘 , 파손 등이 없을 것
◦ 벽면 전체가 균일하게 수막이 형성될 것
◦ 정지상태에서 수면 높이는 설계치의 범위에 있거나 또는
작동시에 일정한 분수가 형성될 것
2. 덕트
설비
가 . 일반검사
◦ 길이는 될 수 있는 한 짧아야 하고 굴곡부분의 수가 작을 것
◦ 돌기물이 없을 것
◦ 청소구가 있거나 청소하기에 용이한 구조일 것
나 . 외면
◦ 마모 , 부식 , 흠집 , 기타 손상이 없고 도장 등의 손상 및 변형 등이 없을 것
다 . 내면
◦ 마모 또는 부식이 없고 , 도장 등의 손상 및 분진 등의 퇴적이 없을 것
◦ 분진 등의 퇴적으로 인한 이상음이 없을 것
◦ 전측정점에 있어서 판의 두께가 설계시 두께의 1/4 이상일 것
◦ 닥트내의 정압이 초기정압 (Ps) ±10% 이내일 것
라 . 댐퍼
◦ 국소배기장치의 성능을 보존하도록 규정선 위치에 고정될 것
◦ 댐퍼가 가벼운 힘으로 작동하고 유로의 변경 또는 폐쇄가
완전할 것
마 . 접속부
◦ 후렌지의 결함볼트 , 너트 , 패킹의 손상이 없을 것
◦ 스모크테스터의 기류가 흡입 닥트에서는 접속부로부터 흡입되지 않고 배기 닥트에서는 접속부로부터 배출되지 말 것
◦ 공기의 유입이나 누출에 의한 소리가 없을 것
◦ 닥트내의 정압이 초기정압 (Ps) ±10% 이내일 것
바 . 점검구
◦ 개폐가 원활히 되고 또한 밀폐가 확실하게 될 것
3.
배풍기
및
모터
가 . 케이스의 마모 , 부식 , 변형 ,
분진등의 퇴적상태
◦ 마모 , 부식 , 흠집 , 기타 손상 또는 분진등의 퇴적이 없고 ,
부식의 원인이 되는 도장 등의 손상이 없을 것
나 . 케이스의 내면 , 임펠라 및
가이드변
◦ 마모 , 부식 , 흠집 , 기타 손상 또는 분진의 부착이 없고